Громоотвод и заземление частного дома.

Кто знает как проложить по железной кровле проволоку? Изоляцию какую взять?
Можно ли к железному штырю,вбитому в землю громоотвода вывести заземление электроразводки дома?
0
А зачем вам по крыше класть проволоку? Не разу не видел такие громоотводы. Обычно штыри устанавливают, на определенной высоте над домом. Делается это на отдельно стоящей мачте, низ мачте заземлен через шинку к заземляющему контуру, который закапывается в землю. Можно рельсу закапать. Глубину точно нескажу, с метр где-то, не помню, поискать надо, главное что бы ниже промерзания почвы. В электроизделиях продают такие системы. Если хотите с экономить то можно и с ломом поэксперементировать. Важно что бы конец был заострен. Ну и имейте ввиду, что в среднем тропическая молния составляет порядка 40 кА, насколько я помню. У нас где то порядка 10 кА. Исходя из этого и расчитывайте свою установку.
0
cere$$
От пользователя diim
отдельно стоящей мачте,


Не рассматривал подобный вариант. Благодарю.
0
shem
Громоотвод....
:lol:

Нда...
0
shem
А если серьезно, то достаточно неплохо и местами даже совсем верно изложена теория как сделать молниезащиту у фирмы OBO Betterman.
(не сочтите за рекламу, никакого отношения к ним не имею)
сейчас сцылку накопаю где-нить..
0
shem
http://www.obo-bettermann.com/ru/tbs.shtml
тут каталоги в загрузках, там на картинках все популярно нарисовано и разъяснения должны быть.
Ремарка: совсем не обязательно использовать их продукцию, достаточно просто понять принцип чего да как делать.
Да и еще.... не ведитесь на мега рекламу обо всяких "активных" молниеотводах. Фигня в смысле это все.
Удачи в начинаниях ;-)
0
Dimon441
Главное не путать заземление и громоотвод ! :-)
0
cere$$
От пользователя Maestro+
не путать заземление и громоотвод !

Нельзя выводить в один контур?
От пользователя shem
достаточно просто понять принцип чего да как делать.

Источники каксделать у меня есть. Схема электроразводки довольно необычна и построена на нестандартном принципе. Сложность в заземлении.
0
Dimon441
От пользователя cere$$
Нельзя выводить в один контур?


Конешно нельзя.
Заземление - Равнобедренный треугольник 1 метр закапать на глубину 2 метра , вот тебе и контур заземления.
0
Pavlic7
По правилам для заземления и молниезащиты устраивается один контур заземления
0
Dimon441
От пользователя Pavlic7
По правилам для заземления и молниезащиты устраивается один контур заземления


НУ ДА ?! :-)
по каким таким правилам ?
От пользователя Maestro+
Заземление - Равнобедренный треугольник 1 метр закапать на глубину 2 метра , вот тебе и контур заземления.


Громоотвод - 1 метр от конька , заостренный конус от 10 до 14 мм в диаметре, уходящий в землю на глубину от 2 до 3 метров с приваренной пластиной 35x75 см.
и ни каким Макаром с заземлением рядом не стоит ! :-)
0
cere$$
От пользователя Maestro+
с заземлением рядом не стоит !

Спасибо. Придется пересмотреть схему.
0
shem
Если уж разговор зашел о выполнении заземления, то стоит прочитать инструкцию "ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" СО 153-34.21.122-2003 или старую РД 34.21.122-87.
Заземление допускается, чтобы было общее. Это по МЭК, а теперь и по нашему ПУЭ. Есть очень характерная картинка. Главное, чтобы участок соединяющий ГЗШ и место соединения с молниеотводом было выполнено через достаточную индуктивность (это нигде не прочитать, но понятно логически. На этом настаивают идеологи устройств молниезащиты. Индуктивность не позволит импульсу молнии проникнуть в систему заземления и выравнивания потенциала здания).
Количество зазелителей, глубину, способ прокладки надо определять из условий величины здания, грунта и т.д. Это тоже есть в инструкции.
0
Dimon441
От пользователя shem
Индуктивность >>>не позволит импульсу молнии проникнуть в систему заземления<<<< и выравнивания потенциала здания).


У вас все завышено !
В практике делается так как я описал, и делается это отдельно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
От пользователя Maestro+
В практике делается так как я описал, и делается это отдельно


Совершенно правильно ! другова непридумал еще ни кто ...
0
shem
:-) аха, аха. ПУЭ 7-е издание, пункт 1.7.82, рис. 1.7.7. Это про то, как допускается объединять, а про то как делается лучше промолчу, но посоветую ограничитель перенапряжения на вводе поставить
0