ИБП для аквариума
это же 148кВтч
для одной помпы надо в разы меньше, думаю если посчитать и сделать все по умному, то получиться аква-упсик по вполне доступной цене
a
andi_79
Марат, он всего 10Ач, а не 10000Ач.. а это всего 148Вт/ч 5-6 часов при помпе мощностью 20 вт...
для примера -гелевый кислотник 12В 7 Ач от 400 (поприличнее 800) руб за шт
то получиться аква-упсик по вполне доступной цене
при цене в 10 тр чисто за аккумулятор, проще и дешевле смартовый упс на 500 вт взять + доп батарею к нему....
например UPS 600VA PowerMAN Smart Sine 600, LCD, USB стоимостью менее 3 т.р. заявлена синусоида...
v
veterok666
APC PRO модель BP420S зацеплен внешний аккум на 42А питает помпу 22вт. сутки отработал - дальше не пробовал..
доп батарею к нему....
т.е. просто дополнительно подпитать авто аккумулятором? тогда я не понимаю, какая схема подключения? т.е. у блоков питания же нет таково, что они могут быть напрямую подключены к источнику от 220 и 12 (подключить одновременно аккум и сеть 220?!)
Андрей, китайцы нолики потеряли на бирке
Эта батарейка состоит из 4 ячеек
У меня есть одна ячейка лишняя, попробую сделать что нить
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2014 23:56]
Если интересно, то на powerpack.ru есть много интересных батареек
Надеюсь не сочтете за рекламу
Надеюсь не сочтете за рекламу
a
andi_79
Андрей, китайцы нолики потеряли на бирке
Марат, при всем моем уважении, но ты только что обозвал мудаками всех производителей электромобилей....
Они бедные делают тяговые батареи весом в сотни кило, и получают какие несчастные 16-20кВтч мощности с нее, а тут с папку весом 1 кг получить можно 148кВч....
т.е. просто дополнительно подпитать авто аккумулятором? тогда я не понимаю, какая схема подключения? т.е. у блоков питания же нет таково,
что они могут быть напрямую подключены к источнику от 220 и 12 (подключить одновременно аккум и сеть 220?!)
УПС это блин питания и преобразователь с контролем переключения в одном флаконе.
Возъмем к примеру АПС смарт, у него на попе есть разъем для подключения дополнительного блока батарей, фактически этот блок подключается паралельно внутреннему аккумулятору, вырастает емкость акб, но при этом вырастает и время зарядки после разряда...
Если не ошибаюсь, то в сети есть опят подключения вместо гелевых 7Ач, автомобильных аккумуляторов...
можно батарею гелевых поставить, они все таки побезопаснее будут обычных кислотных...
Это же смотря какой.. Если хороший, то подойдет, если простой то компрессор еще может заработает, фильтр не факт... Да и самому УПСу может быть плохо, и он скажет "УПС......".
У меня APS BackUp UPS ES-700. Это хороший?
a
andi_79
Это хороший?
для фильтров и компресоров не шибко там апроксимация синусоиды, а значит много лишнего может быть...
В принципе сам он хороший, попробуйте через него включить, если ему будет плохо, то должны сработать защиты...
В обще 100% гарантии не дам, что не заработает, но и не скажу что 100% не заработает... Только проверка, склоняюсь что все таки заработает.....
давай почту, вышлю тех паспорт на батарейку
вот инфа из него
Технический паспорт
на Li-Ion батарею (аккумулятор) 4W9267140 с платой защиты.
Номинальное напряжение, В 14,8
Номинальная ёмкость (С) при токе разряда (0,2С), мАч 10000
Размеры, мм Длина (A) 145,0±3,0
Ширина (В) 68,0±1,5
Толщина (С) 40,0±2,0
Вес, г 930,0±20,0
Параметры заряда (ограничены платой защиты) Стандартный заряд, мА х час 3500 ×4,0
Быстрый заряд, мА х час 6000 × 2,5
Параметры разряда (ограничены платой защиты) Стандартный разряд, мА 5000
Быстрый разряд, мА 6000
Температурные режимы Заряд, ºС От 0 до +45
Разряд, ºС От –20 до +55
Хранение, ºС От –5 до +30
Транспортирование, ºС От –40 до +60
Батарейку что на фотке могу дать тебе потестить.
Да, забыл сказать. На фотке - китайская батарейка. Тех. паспорт - на ижевское изделие, абсолютно аналогичное, но фотки на него у меня нет, а сама батарейка есть.
[Сообщение изменено пользователем 19.03.2014 13:24]
a
andi_79
есть Li-Pol акк. батарейки, 14,8 Вольт, 10 000Ач. ,
Номинальная ёмкость (С) при токе разряда (0,2С), мАч 10000
Сравни.... Чудес не бывает.... Ты на 3 порядка завысил емкость.....
Сравни.... Чудес не бывает.... Ты на 3 порядка завысил емкость....
да, точно
однако сути не меняет. На такой батарее можно сделать мощный и компактный акваупс.
a
andi_79
На такой батарее можно сделать мощный и компактный акваупс.
теперь объясни зачем надо переплачиватьза аккумулятор в 10 раз за ту же емкость?
P
Priv
при подборе не увлекайтесь большой выходной мощностью... либо высматривайте модели с отсутствующим или отключаемым режимом энергосбережения... иначе автомат просто будет вырубать питание на относительно слабой "аквариумной нагрузке"... у некоторых бесперебойников с отсутствующим режимом
энергосбережения предусмотрен таймер автономной работы для предотвращения перегрева... т.ч. идеальный вариант либо ИБП с заведомо присутствующей функцией отключения green power, либо простой инвертор с функцией заряда и аккумулятор (дешевле и надежнее).
либо простой инвертор с функцией заряда и аккумулятор (дешевле и надежнее).
а модели инвентора или где поискать не подскажете? в тырнете не нашел ничего конкретного, только дорогие промышленные модели.
M
Megabay
а модели инвентора или где поискать не подскажете? в тырнете не нашел ничего конкретного, только дорогие промышленные модели.
Этот чем не нравится? Ссылку давал уже.
http://www.solarmsk.ru/exmork-nb-y600w-lcd-dc12v.h...
Этот чем не нравится? Ссылку давал уже.
понял, спасибо. думаю взять
понял, спасибо. думаю взять
Megabay
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/topic/39140-bespereb...
вот еще интересная тема, касающаяся этих инвенторов
a
andi_79
максимальное время -нагрузку подсчитали?
И если данный девайс будете ставить в жилом помещении, то АКБ ищите гелевые... Впрочем, если в офисе, то тоже гелевые...
Если уж совсем экономить соберетесь в виде автоаккумулятора, либо его куда подальше ставьте (балкон), либо выводите отвод для газов....
максимальное время -нагрузку подсчитали?
для этого нужно емкость умножить на напряжение аккума и разделить на потребляемую мощность? ну, еще учесть кпд инвентора.
Т.е. если я беру аккум 30 Ач с напряжением 12В и общей мощностью компрессора и внешника 40Вт, то (30*12)/40? = 9. Но что-то мне подсказывает что это неправильный расчет
m
marma96.ru
чтобы хватило...на 14 часов
Жесть!!
Где на столько времени электричество вырубают?
Часа на 3-4 можно поставить МАП Энергия + 2 аккумуляторные батареи по 100а/ч (можно, конечно и одну на 200, но она весит 64 кг).
Мощность нагрузки не более 2кВТ.
Цена 38000р.
a
andi_79
это неправильный расчет
правильный, вы получите часы в идеальной системе
Давай попробуем от обратного посчитать
40*1,5= 60вт нагрузки (1,5 это запас и учет индуктивной нагрузки)
60*14= 840Вт*ч такая емкость нужна, что проработало 14ч
840/12 =70А*ч расчетная емкость 12 вольтового АКБ
70*1,3 =91 А*ч (1,3 это коэфф учитывающий использование 75% емкости акб, больше разряжать не рекомендуют)
+ потери на преобразования 10% (хотя это много)
то получается батарейку надо порядка 100Ач
но думаю что реальная нагрузка будет чуть меньше
например при 50 Вт - 75Ач
при 40 Вт - 60Ач
60*14= 840Вт*ч такая емкость нужна, что проработало 14ч
840/12 =70А*ч расчетная емкость 12 вольтового АКБ
70*1,3 =91 А*ч (1,3 это коэфф учитывающий использование 75% емкости акб, больше разряжать не рекомендуют)
+ потери на преобразования 10% (хотя это много)
то получается батарейку надо порядка 100Ач
но думаю что реальная нагрузка будет чуть меньше
например при 50 Вт - 75Ач
при 40 Вт - 60Ач
Все понял, большое спасибо!
Где на столько времени электричество вырубают?
в центре, стройка рядом. Отключают, конечно, на меньшее время, но лучше просчитать с запасом, на всякий случай.