почитал тему.. про такую ЭПРУ вроде не было..
итак.. в этот пн сгорела первая эпра.. причем выбила пробки, сожгла предохранитель на автоматической розетке включения света и вызвала тем самым полицейских.. :-)
приехал из отпуска и начал смотреть в чем дело.. залез.. задел входящий провод эпры и хлоп.. вторая сгорела..
начал разбирать ее..

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

снимаю боковушки с алюминиевого корпуса и вижу плату обернутую в бумажку

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

нормальная такая бумажка.. замерял ее мультиметром на замыкание-не замыкает через нее

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

с переду плата вот такая..

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

а с обратной стороны

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

дак вот теперь у меня вопросы..
1. могло ли замкнуть через эту бумажку на алюминиевый корпус?
2. поскольку эти перегорели, а ремонтировать я сам не возьмусь, где купить новые?
3. стоит ли искать такие же или купить что то получше? и что купить? и где?
капец сколько вопросов.. :-)

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2011 15:15]
0
aqua86
на сколько вт надо эпру?
0
От пользователя aqua86
на сколько вт надо эпру?

не силен в электротехнике, но на ней написано 40.. я так понимаю 2 выхода по 18..
0
aqua86
Магазин Линия света, ул. Уральская, 3 вход со стороны ул. Омсккая, тел. 344-00-04,там были эпра фероновские 2х18 около 150р.
0
andi_79
От пользователя Oз@рник?
1. могло ли замкнуть через эту бумажку на алюминиевый корпус?

нет. судя по цвету платы банальный перегрев... У меня такая сгорела когда одну лампу (18Вт) включил (сторая была отключена), сгорела именно изза перегрева.... Хотя одному человеку таки поставил на 2*30Вт в крышку жебо, пока что еще не обращался, (постучал по дереву).

так что интересно какие у вас лампы? под такие и ищите...

так это ЭПРА под две лампы мощность ламп 18-40 вт (желательно что б лампы были одинаковые)


От пользователя aqua86
там были эпра фероновские 2х18 около 150р.

179р
0
От пользователя andi_79
так что интересно какие у вас лампы?

у меня 2*20 аква-гло и 1*18 филипс.. 1*20 сан-гло..
От пользователя andi_79
банальный перегрев..

просто как то странно.. полгода работало, а тут на те оба блока с разницей в несколько дней.. и к тому же второй перегорел прямо у меня на глазах.. когда я провода задел..
0
andi_79
От пользователя Oз@рник?
когда я провода задел..

думаю просто совпало, или толчек проводками дал....

посему то думаю что изза маломощных ламп это... там как бы никаких цепей защиты,возможно ток на 18-20 просто выше чем положено отсюда нагрев и не долгое время жизни :-(
0
ЭtoЯ
ЭПРА EL 2*18 HF 220-240/50-60 Helvar
эту ищите, она хорошая
0
andi_79
От пользователя ЭtoЯ
ЭПРА EL 2*18 HF 220-240/50-60 Helvar

но дорогие, так же мона юзать ОСРАМ...

если вы всегда включаете по 4 лампы то в светотехнике есть 4*18вт осрамы цену надо узнавать...
0
От пользователя andi_79
возможно ток на 18-20 просто выше чем положено отсюда нагрев

я правильно понимаю? если у меня стоит 4*20 то эпры 4*18 работают на пределе и могут греться.. а если я поставлю 4*30 (ну или нам какие в природе существуют) то они будут работать в легком режиме.. так?
0
andi_79
у меня токое подозрение что 18 и 20 вт это одна и таже лампа....

30 Вт ЭПра лучше не ставить на 18-20вт лампы...

ставьте 18 вт эпра будет все номально работать и ничего не перегреваться... как я помню 20 вт лампы подключал к ЭПРА 1*18Вт и к 2*18 (ферон) тьфу тьфу с проблемой сгоревших эпра не обращались...

про фероны был тока 1 негативный момент когда к 1*36Вт подключил 2*18вт лампы - эпры выгорели достаточно быстро (хотя может там и 20 Вт лампы были не помню сейчас). вылетели 2 эпры друг за другом... :-(
хотя к 30вт эпре так же были подключены 2*15Вт то работают уже долго...
0
От пользователя andi_79

купил 2 ферон ЕВ 52 2*18.. сижу разбираюсь как ставить.. а то у меня 8 проводов на выходе а тут 6.. :-D
0
andi_79
там же все нарисовано.

Как помню концы двух ламп соеденены паралельно (4 провода превращаются в 2) итого 6 проводов.
0
От пользователя andi_79

Нарисовано на новой.. на старой схемы нет..
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.