Провисает одна воротина при открывании?
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Завтра принимать работу по воротам и забору. Ворота переделывают на второй раз. Первый раз вообще все было плохо. Даже калитка не закрывалась. Ни одной ровной плоскости. Сейчас съездил с уровнем посмотрел. Все более менее ровно. Но заметил пару недочетов.
1. В закрытом состоянии створка стоит в уровень. Но при открытии уровень уходит. Что это может быть?
2. У этой воротины зазор между столбом снизу уже, а сверху шире. Критично ли это?
1. В закрытом состоянии створка стоит в уровень. Но при открытии уровень уходит. Что это может быть?
2. У этой воротины зазор между столбом снизу уже, а сверху шире. Критично ли это?
Провисает одна воротина при открывании?
если делали таджики, это нормально...
потом звоните, переделаем как должно быть...
все должно открываться/закрываться/ идеально во всех плоскостях, ну это если сделано изначально все правильно
а если абыкак, то и так сойдет...
s
sebastian pereiro первый
зазор между столбом снизу уже, а сверху шире
Если талибанстрой то нормально, но переделать.
К
КостетЪ
Столбы какие? может столбы гуляют под весом воротины.
A
ALEXisP
Столб по вертикали не по уровню. Исправили путём увеличения зазора на верхнем шарнире.
Хотя может и створка кривая.
Фото надо
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 10:52]
Хотя может и створка кривая.
Фото надо
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 10:52]
Столбы НКТ 73. Делали не таджики. Нормальная вроде фирма. Есть сайт и группа в ВК.
фото только такие.Не хлипкие?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
фото только такие.Не хлипкие?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
A
ALEXisP
Проверьте уровнем отклонение среднего столба. Зазор у шарнира надо было увеличить между столбом, а не между створкой, ну видимо проще было отпилить.
A
ALEXisP
Укосины из 20х40? С таким расположением хиленько.
Себе делал в диагональ от верхних шарниров. ИМХО Пусть лучше работают как трос на растяжение, чем как школьная линейка, на изгиб.
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 10:54]
Себе делал в диагональ от верхних шарниров. ИМХО Пусть лучше работают как трос на растяжение, чем как школьная линейка, на изгиб.
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 10:54]
A
ALEXisP
Ворота и калитка открываются в одну сторону
A
ALEXisP
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
A
ALEXisP
При Вашем раскладе, как будете выходить из дома?, если ворота и калитку завалит снаружи снегом. С лопатой через забор?
E
EgorFazer
Проверяйте уровни, на фото верхняя кромка створок в одну линию не сводится.
T
Tetra
сделано грубовато и на глазок.
ворота и калитка Без окочячки
нкт в качестве перемычек смотрится похабно
петли зачем-то поставили далеко от углов
диагонали хлипкие. хотя после установики листов это будет пофигу
расстояния между прожилинами, выступание листа сверху над прожилиной, расположение ступенек - всё произвольное, наугад,
2. У этой воротины зазор между столбом снизу уже, а сверху шире. Критично ли это? 1. В закрытом состоянии створка стоит в уровень. Но при открытии уровень уходит. Что это может быть?
вертикальность столба проверяли?
или столб стоит криво, а Уровень ворот в закрытом состоянии откорректировали за счет зазора, но вся плоскость осталась наклонена и при открытии створка опускается
или просто столбы шатаются
куда створка открыта - туда столб и наклоняется
вопрос - насколько сильно?
Труба хоть и кажется жесткой. но на самом деле все равно прогибается, даже если забетонирована намертво.
ворота и калитка Без окочячки
нкт в качестве перемычек смотрится похабно
петли зачем-то поставили далеко от углов
диагонали хлипкие. хотя после установики листов это будет пофигу
расстояния между прожилинами, выступание листа сверху над прожилиной, расположение ступенек - всё произвольное, наугад,
2. У этой воротины зазор между столбом снизу уже, а сверху шире. Критично ли это?
вертикальность столба проверяли?
или столб стоит криво, а Уровень ворот в закрытом состоянии откорректировали за счет зазора, но вся плоскость осталась наклонена и при открытии створка опускается
или просто столбы шатаются
куда створка открыта - туда столб и наклоняется
вопрос - насколько сильно?
Труба хоть и кажется жесткой. но на самом деле все равно прогибается, даже если забетонирована намертво.
s
sebastian pereiro первый
Или фотик углы скругляет, или сделано через #опу.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
адын мну нипони мает пачму деогональныя жыли зяка преварена нажжатее?
норкоманы штоле?
29 Авг 2017 10:23
вотвить правельна зделена
К
КостетЪ
Проверьте размеры ворот (высоту ширину диагональ), судя по фото, диагонали нет, т.е. углы не равны 90 градусам. Верх ворот не в линию.
Столбы можно переделывать, Правильным было собрать замкнутую сверху и снизу рамку, внутри которой устанавливают сами ворота, это избавило бы вас от схождения или расхождения столбов в одной плоскости. Проблемы гуляния столбов могут начаться у вас весной.
ЗЫ Разве можно называть фирму нормальной, при условии, что с первого раза они не смогли сварить нормально ворота?
Н
Наглый Лис
Разве можно называть фирму нормальной, при условии, что с первого раза они не смогли сварить нормально ворота?
Если всё сделают как надо , то можно .
Все учаться , никто не родился строителем.
С
Скандинав
1. видимо столбы плохо заглубили.
2. петли очень близко сидят и на воротах и на калитке
3. прожилины на самом заборе очень близко
4. перемычка из 73нкт на калитки - очень страшная
5. верт. труба 40х20 где будет кончаться пролфист сделана с щелями
6. диагональ бы из 40 на 40 сделали бы
6. нижняя линия ворота низковато. зимой будет снег цеплять.
а если еще и профлист сделают ниже - ваще беда
7.. на калитке сделан нижняя перемычка - это плюс.
ну почему она из земли торчит ? видимо правда столбы мелко сидят
вам бригада не Сергея делала ?
ну и тетра тоже верно написал
С
Скандинав
у вас диагональ вообще как бы не играет..
раньше старики плотники всегда делали на воротах от нижней петли вверх диагональ. а не как у вас
a
allekc
Диагональ правильно сделана. На сжатие должна работать.
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 21:43]
a
allekc
А с фирмами вообще связываться не надо. Что такое заборная, банно катэджная фирма? Просто два три васи сняли офис посадили в этот оффис двух студентов отвечать на звонки, наняли на сезон кого не попадя для работ и может быть одного прораба который более мене чето понимает. ВСЕ!
Если уж иметь дело то только с индивидуалами.
Если уж иметь дело то только с индивидуалами.
К
КостетЪ
На сжатие должна быть достаточная жесткость, толку от гнущегося прутика не много. В данной конфигурации нужна еще одна горизонтальная перемычка.
a
allekc
Достаточную жесткость обеспечит заполнение.
[Сообщение изменено пользователем 29.08.2017 22:07]
м
120 мертвый форум
Диагональ правильно сделана. На сжатие должна работать
Откройте воргта и посмотрите где центр тяжести.
Какое сжатие, на растяжение.
Что такое заборная, банно
катэджная фирма? Просто два три васи сняли офис посадили в этот оффис двух студентов отвечать на звонки, наняли на сезон кого не попадя для работ и может быть одного прораба который более мене чето пони
С таким подходом книги писать.
у вас диагональ вообще как бы не играет
Трите дальше 120 не меняется. Не одной формулы не одного расчета.
Столбы НКТ 73
Понимаете, если делаешь за спасибо или шашлычки то имеем то что имеем, у меня не лучше, если делаешь за деньги то отрезается все не болгаркой а отрезной пилой под 90 градусов при этом весь контур ворот закрыт с наружной стороны.
Накормите шашлычком и распрощайтесь. Вам материал перевели на го... ваш пример другим наука. Дорого мило, дешего гнило.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.