лопнул корпус фильтра для воды AQUAFILTER F10NN2PC

Tetra
10:11, 11.07.2013
ночью был разбужен шумом воды
лопнул корпус обычного фильтра на ГВС
тонкая трещина вокруг дна, вода шипела тонкой струйкой.
После снятия корпуса так же обнаружились трещинки вокруг верхнего бортика, на который надевается накидная гайка.

Гайка была затянута без фанатизма - открутилась легко руками, без ключа.

фильтр прослужил где-то полтора года.

AQUAFILTER H101-F10NN2PC

фильтр конечно был предназначен именно для ГВС,
при этом последню неделю находился под давлением ХВС и вода через него не циркулировала (был включен водогрей, труба от которого врезана разумеется после фильтра ГВС, а перед фильтром кран ГВС перекрыт)

почему он лопнул и как избежать такой гадости?

Эт хорошо, что у меня 1 этаж, да и пол санузла представляет собой небольшую ванну объемом около 0,3куба - квартиру затопит не сразу). Прецедент уже был, только по вине диверсантов противника - воду откачал, да в паре мест обои от пара отклеились.

[Сообщение изменено пользователем 11.07.2013 10:45]
0
Y>|<AC
10:14, 11.07.2013
вот по этой причине я очкую ставить фильтры...с нашими опресовками и т.п. вещами...
1 / 0
Tetra
10:15, 11.07.2013
дак опрессовки на горячей воде обычно, а здесь горячая была отключена
0
Y>|<AC
10:19, 11.07.2013
т.е. перед фильтром в сторону стояка был закрыт вентиль?
0
Tetra
10:20, 11.07.2013
и у водогрея предохранительный клапан ведь есть - он и на выходе должен не допустить превышения давления
0
Tetra
10:21, 11.07.2013
От пользователя Y>|<AC
т.е. перед фильтром в сторону стояка был закрыт вентиль?

да

на фильтре было давление только со стороны холодного стояка и водогрея
0
10:35, 11.07.2013
От пользователя Tetra
лопнул корпус обычного фильтра на ГВС
тонкая трещина вокруг дна, вода шипела тонкой струйкой


От пользователя Tetra
на фильтре было давление только со стороны холодного стояка и водогрея

как то не совпадает - если шипело, то давление явно было
а как на фильтр в одратку могло давление давить? крана нет перекрывающего или обратного клапана?
я поставил корпуса фильтров из нержавейки
0
Tetra
10:40, 11.07.2013
От пользователя Elve
как то не совпадает - если шипело, то давление явно было

дак оно было, точно такое же как во всех трубах ГВС после вводного крана, который был перекрыт. Так как ГВС включено через водогрей.

Схема обычная - кран гвс - фильтр - счетчик воды - врезка от водогрея - весь остальной водопровод.

Единственное отличие от обычных схем - то, что перед счетчиком стоит сразу полноценный фильтр вместо грязевика. Зачем нужен грязевик если есть большой фильтр? Говорят, что так счетчики ставить не разрешают, но ко мне придираться не стали.

[Сообщение изменено пользователем 11.07.2013 10:44]
0
Gurni
10:42, 11.07.2013
Предохранительный клапан срабатывает на 6 атм. обычно, при нагреве воды в водогрее давление в системе увеличивается, но в таком случае должно давить в сторону входа ХВС - так что в-принципе в системе с открытым входом ХВС давление не должно превышать давления в стояке ХВС. Это можно проверить без манометра ? если перекрыть вход ХВС, то при нагреве водогрея через какое-то время начнет капать с этого предохранительного клапана (если клапан рабочий), если открыть ХВС ? давление уйдет и капать перестанет.

Так что причина скорее всего в превышении давления ХВС над ГВС (у меня в доме например ХВС 4 атм, ГВС 2 атм. - стоят манометры, но ГВС я не пользуюсь никогда). Ну и вообще очень порочная практика ставить на ГВС колбы из пластика ? нужна или латунь, или нержавейка. Даже промывные фильтры грубой очистки от Honeywell и Atoll специально под ГВС с маленькими пластиковыми колбами бывают трескаются и протекают (описано на мастерсити).
0 / 1
Gurni
10:45, 11.07.2013
От пользователя Tetra
как избежать такой гадости?

Редуктор давления на ХВС + отсекающий кран на магистрали ГВС между водогреем и фильтром ГВС.
1 / 0
Tetra
10:47, 11.07.2013
От пользователя Gurni
если перекрыть вход ХВС, то при нагреве водогрея через какое-то время начнет капать с этого предохранительного клапана (если клапан рабочий), если открыть ХВС ? давление уйдет и капать перестанет.

вот я как-то так себе это и представлял

От пользователя Gurni
Ну и вообще очень порочная практика ставить на ГВС колбы из пластика ? нужна или латунь, или нержавейка.

но как-то ведь мильёны этих фильтров работают?
0
Tetra
10:50, 11.07.2013
От пользователя Gurni
Редуктор давления на ХВС

ага, и чуть позже от лопнет из-за превышения давления на ГВС :-D
Водогрей небольшой - используется только в период опрессовок.


А по факту получается что проще металлическую колбу поставить, ибо для редукторов и кранов места совершенно нет, придется всю разводку переделывать :-(
1 / 0
Gurni
10:57, 11.07.2013
От пользователя Tetra
но как-то ведь мильёны этих фильтров работают?

У кого-то работают, у кого-то лопаются - как у вас например. На мастерсити описано много случаев как лопаются и более именитые колбы, так что у вас не уникальный случай :-) Скорее всего, пластик под ГВС разрабатывают под европейские или американские рынки, где требования к скачкам давления выше - поэтому у нас они и не выдерживают.
0
Y>|<AC
11:08, 11.07.2013
брр...не понял
у вас разводка какая ГВС?
стояк - вентиль - счетчик - фильтр - разводка на потребителя (смеситель например санузла)?

т.е. если вентиль стояка был закрыть до давление только от водогрея?
0
Gurni
11:47, 11.07.2013
От пользователя Tetra
ага, и чуть позже от лопнет из-за превышения давления на ГВС

На ГВС тоже редуктор:-) Если мало места, присмотритесь к мини-редукторам, от тех же Honeywell они всего по 1 тыр стоят в Леруа, зато спокоен что защищен от гидроударов из вне.

Но тут всплывает другой момент - редукторы лучше ставить после всех фильтров, так как по мере загрязнения фильтров давление после них падает, а в системе хотелось бы иметь постоянное. Если редуктор стоит до фильтра, то с этим постепенным снижением давления по мере загрязнения ничего не сделать. Поэтому по уму ставится манометр на вход, далее колба из нержавейки, которая спокойно выдержит и 10 атм., далее редуктор с манометром. На редукторе после фильтра выставляется нужное давление, и когда оно со временем начинает падать - значит фильтр забит и его пора менять. В системе тем временем до этого момента постоянное стабильное давление без скачков. Цена вопроса (кроме фильтра, если он все-равно нужен) - 1 тыр на редуктор, 2 по 200 руб на манометры, и один тройник на манометр перед фильтром (еще можно отсечной кран на манометр сделать, так что еще плюс 200 руб).
0
Tetra
20:08, 11.07.2013
От пользователя Y>|<AC
т.е. если вентиль стояка был закрыть до давление только от водогрея?

ну да, про то и речь
чёт я сразу и не подумал про обратный клапан на входе, который при нагреве воды не позволит уравняться давлению в водогрее и в стояке ХВС.

получается при наличии в водогрее автоматики, которая отрубает нагрев при пустом баке, обратный клапан можно убрать и давление скакать не будет. Постаивть отдельный аварийный клапан.

От пользователя Gurni
На ГВС тоже редуктор Если мало места, присмотритесь к мини-редукторам, от тех же Honeywell они всего по 1 тыр стоят в Леруа,

ну вроде есть возможность впихнуть редуктор до фильтра,
только это не спасет от давления в водогрее
0
Tetra
20:39, 11.07.2013
а что за фильтры USTM типа польские?
1500р. за нержавейку
http://www.aqua-ideal.ru/catalogue/water_filters/3...
правда есть подозрение что инфа давно не обновлялась :-D

Ну или какие еще поискать чтобы не за 5000р. штука?
0
Ну так предохранительный клапан перед входом в водогрей есть? Он в рабочем состоянии может его заклинило?
А так конечно предохранительный клапан должен сбрасывать 6-8 атм. но кто его проверял? Колба должна держать 10 атм. и её тоже врятли кто проверял.
0
Tetra
23:01, 11.07.2013
От пользователя Maugli(человеческий детеныш)
Ну так предохранительный клапан перед входом в водогрей есть? Он в рабочем состоянии может его заклинило?


клапан новый но простенький
иногда при нагрееве с него капало)
0
Горец из клана MC
00:31, 12.07.2013
От пользователя Tetra
а что за фильтры USTM типа польские?
1500р. за нержавейку

крышка-то пластик...
я полякам не доверяю, поставил нержавейку Викинг - они есть трех размеров - мини, миди и макси..., полнометаллические..., но дорогие...
есть http://www.alexhof.ru/magistralnie-filtri/filtr-a0... немного дешевле...
0
DonKarlone
00:39, 12.07.2013
у меня уже 2 таких лопнуло...
Плюнул, и купил металлический. Теперь не переживаю
0
Tetra
09:57, 12.07.2013
От пользователя Горец из клана MC
немного дешевле...

ну да, по Польским у нас что-то цены оказались нефига не 1500 а почти 3000,

а Новая вода стоят примерно столько же зато все из металла
От пользователя DonKarlone
у меня уже 2 таких лопнуло...

что ж вы после первого случая не потеряли к ним доверие? :-D
0
cruelpushka
10:15, 12.07.2013
От пользователя Gurni

То есть это лотерея? Тоже собираемся покупать, не знаем, какой выбрать.
0
Gurni
11:16, 12.07.2013
От пользователя Tetra
чёт я сразу и не подумал про обратный клапан на входе, который при нагреве воды не позволит уравняться давлению в водогрее и в стояке ХВС.


Что ж вы про обратный клапан сразу не сказали? :-) Тогда понятно, что давление в "локальной системе ГВС" и "ХВС до обратного клапана" по мере нагрева будут расти до тех пор, пока не сработает предохранительный подрывной клапан (то есть на 6 атмосферах). Таким образом, при открытой ГВС на фильтре у вас было максимум 2-3 атм. от стояка, а тут начало давить под 6 атм. - вот и потек. Вообще на комбинированных клапанах для водогреев (обратный + подрывной в одном корпусе) обратные клапаны не полноценные насколько заметил - они немного стравливают обратно в систему ХВС, пока давление не выровняется с давлением в стояке ХВС. Не знаю специально это или нет, но на обоих аристоновских, которые у меня были, подобное наблюдалось. У вас, видимо, качественный комбинированный, который не пропускает обратно ничего, или отдельно стоящий обратник :-) Меня подмес не пугает (да в нем и нет ничего страшного), поэтому для исключения ситуации роста давления в системе оставил только предохранительный подрывной (а то водогрей с гарантии слетит), обратный убрал.
0
Gurni
11:19, 12.07.2013
От пользователя Tetra
Ну или какие еще поискать чтобы не за 5000р. штука?


От пользователя cruelpushka
То есть это лотерея? Тоже собираемся покупать, не знаем, какой выбрать.


На ГВС только нержавейку или латунь (последняя у промывных обычно, типа такого - http://www.alexhof.ru/magistralnie-filtri/filtr-a2... ), на ХВС надежней из непрозрачного пластика толстого (синий такой обычно, стенки толстые очень, с ребрами жесткости, типа такого - http://www.alexhof.ru/magistralnie-filtri/filtr-a4... ). На ГВС видел так же есть из пластика непрозрачного красного цвета, но они по цене как из нержавейки были.