повреждена проводка. Что делать?
a
autumn blues
Уважаемые форумчане - электрики и те, кто хорошо разбирается в вопросах электрики, нужен ваш совет. При установке домофона повредили проводку, скрытую под штукатуркой. Пострадало 2 кабеля
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего поступить.
1. Можно ли кабель с жилами, соединенными клеммой и заизолированными изолентой, "спрятать" в штробу под штукатурку? Или не рекомендуется прятать, т.к. поврежденный кабель - это "узкое" место и есть риск, что именно здесь будут часто возникать проблемы?
2. Надо установить коробку на этом месте, соединив в ней жилы клеммами, с доступом в дальнейшем к этим проводам?
3. Оба варианта не приемлемы, и подойдет какой то иной?
Хочется, чтобы было красиво, безопасно и при этом хочется свести к нулю необходимость в дальнейшем портить обои, штробить стену и т.п.
Буду Вам очень признательна за советы.
[Сообщение изменено пользователем 22.05.2012 15:58]
: одна жИла перебита (ее соединили клеммой), вторая и две жИлы другого кабеля оголены.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего поступить.
1. Можно ли кабель с жилами, соединенными клеммой и заизолированными изолентой, "спрятать" в штробу под штукатурку? Или не рекомендуется прятать, т.к. поврежденный кабель - это "узкое" место и есть риск, что именно здесь будут часто возникать проблемы?
2. Надо установить коробку на этом месте, соединив в ней жилы клеммами, с доступом в дальнейшем к этим проводам?
3. Оба варианта не приемлемы, и подойдет какой то иной?
Хочется, чтобы было красиво, безопасно и при этом хочется свести к нулю необходимость в дальнейшем портить обои, штробить стену и т.п.
Буду Вам очень признательна за советы.
[Сообщение изменено пользователем 22.05.2012 15:58]
C
Chu4a
2. Надо установить коробку на этом месте, соединив в ней жилы клеммами, с доступом в дальнейшем к этим проводам?
M
M_of_U
2. Надо установить коробку на этом месте, соединив в ней жилы клеммами, с доступом в дальнейшем к этим проводам?
Сделать скрутки, проварить скрутки, одеть жгуты, и замотать плотно изолентой сверху всего добра можно еще один жгут одеть! Как то так.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Сделать скрутки, проварить скрутки, одеть жгуты, и замотать плотно изолентой сверху всего добра можно еще один жгут одеть!
И сверху валенок !
а
андрюha78
А теперь представьте что место повреждения на уровне полутора метров от пола..... Коробку поставить , да ?
А противники того чтобы чуть выдолбить побольше и спаять поврежденные провода , далее заизолировать и зашпаклевать - могут что то весомое в минус этого способа сказать ?
Я бы запаял и заштукатурил . Минус вижу один - пока штукатурка не высохнет полностью , напряжение на провод не подавать.
....А противники того чтобы чуть выдолбить побольше и спаять поврежденные провода , далее заизолировать и зашпаклевать - могут что то весомое в минус этого способа сказать ?
Я бы запаял и заштукатурил . Минус вижу один - пока штукатурка не высохнет полностью , напряжение на провод не подавать.
T
Tetra
соединить на скрутке, скрутку пропаять, заизолировать двумя слоями термоусадки, только качественной а не по 5 рублей/метр
И установщику домофона люлей отвешать для начала
И установщику домофона люлей отвешать для начала
Д
Дядя_Алекс..
коробку конечно прикольнее, но я бы скрутку и проварить, нет возможности пропаять (внимание!!! чистым оловом не паять, при использовании всяких кислот и пр, промывать от агрессивной среды.), далее сделать изоляцию, но мне кажется лучше термоусадкой(поправте кто знает) далее заштукатурить. пока не
высохнет хл не давать, но пока мокрая можно и тестером проверить... точно понятно будет правильная изоляция или нет)))
+1
И установщику домофона люлей отвешать для начала
+1
a
autumn blues
Спасибо за советы!
Поврежден кабель, который находится в 30 см от потолка.
Вариант с коробкой мне не очень нравится чисто из-за эстетики . Коробку спрятать будет нелегко - под слоем штукатурки монолит. А если она будет торчать, то как то это не очень Но это, конечно, так, эмоции...
Помониторю еще тему для выбора варианта.
В разных весовых и половых категориях оказались, к сожалению
Поврежден кабель, который находится в 30 см от потолка.
Вариант с коробкой мне не очень нравится чисто из-за эстетики . Коробку спрятать будет нелегко - под слоем штукатурки монолит. А если она будет торчать, то как то это не очень Но это, конечно, так, эмоции...
Помониторю еще тему для выбора варианта.
И установщику домофона люлей отвешать для начала
В разных весовых и половых категориях оказались, к сожалению
T
Tetra
В разных весовых и половых категориях оказались, к сожалению
ну можно же коленом по яицам тогда
С
Сильвестр с талоном
Провод медный, а значит легко паяется. Перебитый спаять, но не стык в тык а с дополнительным проводом. Те, что оголены надо просто заизолировать, исключить замыкание между жилами. Коробок городить не надо, все обратно заштукатурит. Работы проводить при вырубленном рубильнике (выключенном
автоматическом выключателе).
О
Очумелый мастер?
А потом народ удивляется: а чего это квартира загорелась? Коробку однозначно ставить, а тем кто соединения в штукатурку замуровывают
коленом по яицам
С
Сильвестр с талоном
А потом народ удивляется: а чего это квартира загорелась? Коробку однозначно ставить,
Штукатурка к вашему сведению является негорючим материалом, к тому же надежно исключена подача воздуха. А вот коробки многие склонны к возгоранию, к тому же из за большого внутреннего объема имеют запас кислорода, так нужный для горения.
Просто нужно все сделать самому, качественно запаять и заизолировать а не довериться сопливому электрику.
[Сообщение изменено пользователем 22.05.2012 19:35]
О
Очумелый мастер?
Вот вы знаете, по этому поводу даже спорить не буду, каждое соединение должно быть в коробке и точка, без вариантов.
Хотя ваша версия о том что провода горят из-за наличия запаса кислорода в коробке мне понравилась, в розетках дак вобще ведь сквозняк
S
Sоft
может вообще, от коробки до коробки, передернуть провода???
и не париться за скрутки под штукатуркой
и не париться за скрутки под штукатуркой
a
andi_79
судя по мастеру-домофонщику, которые обычно дальше прихожей не ставят свои агрегаты, то это вводные провода от щитка, то есть самые нагруженые части....
То получается либо менять целиком, либо коробочка с нормальным соединением, в любом случае провода придеться наращивать этих огрызков не хватит...
По поводу коробочки в оранжевом магазине видел коробочку толщиной около 2 см диаметром 8 см думаю она подойдет, не надо так много долбить, чтоб ее спрятать (за могу поделиться этой коробочкой, ибо купил, а она не понадобилась)
То получается либо менять целиком, либо коробочка с нормальным соединением, в любом случае провода придеться наращивать этих огрызков не хватит...
По поводу коробочки в оранжевом магазине видел коробочку толщиной около 2 см диаметром 8 см думаю она подойдет, не надо так много долбить, чтоб ее спрятать (за могу поделиться этой коробочкой, ибо купил, а она не понадобилась)
заизолировать двумя слоями термоусадки
Scotch 23 + среднестенная термоусадка с клеевым слоем.
Или вот http://www.rubilnik.ru/shop/wiring_materials/mufty... долбить тоже придется, но меньше, чем на коробку.
каждое соединение должно быть в коробке и точка, без вариантов.
А мужики то не знают и муфты кабельные используют.
О
Очумелый мастер?
Scotch 23
таже замурованная в стену "сопля" получается))
А мужики то не знают и муфты кабельные используют.
Стоимость этой муфты и размеры видели?
PS странно, что Wago замуровать в стену ещё никто не предложил))
[Сообщение изменено пользователем 22.05.2012 21:17]
T
Tetra
Хотя ваша версия о том что провода горят из-за наличия запаса кислорода в коробке мне понравилась, в розетках дак вобще ведь сквозняк
то есть по-вашему соединение в штукатурке как-то может загореться?
Делал тут проводку в квартире, там тоже какие-то домофонщики провод перебили и скрутили абы как, обмотали виниловой изолентой и заштукатурили. Когда я штукатурку выдалбливал, вместе с ней угольки посыпались. А хозяева даже запаха гари не чуяли перед отрубом. Хотя в открытом виде такое соединение всю квартиру едкой дымкой заволокло бы
D
DAR73
Коробку однозначно ставить
Вставку сделать на двоечках Ваго и зашукатурить. Не?
О
Очумелый мастер?
Вставку сделать на двоечках Ваго и зашукатурить. Не?
а в ПУЭ кому не лень залезть? там всё есть, кстати в СНиПах тоже
i
iDAP
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий
тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные
сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-
ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
137
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-
ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру-
ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам
прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных
сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Библия электрика, глава вторая
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий
тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные
сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-
ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
137
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-
ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру-
ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам
прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных
сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Библия электрика, глава вторая
Коробку однозначно ставить
таже замурованная в стену "сопля"
абсолютно герметичная
Стоимость этой муфты и размеры видели
Конечно, но это был ответ на однозначность коробки.
странно, что Wago замуровать в стену ещё никто не предложил)
Лучше это http://www.rubilnik.ru/shop/wiring_materials/soedi...
О
Очумелый мастер?
абсолютно герметичная
Добиться герметичности не проблема, проблема в том, что нельзя соединения замуровывать в штукатурку, в принципе нельзя и конкретно в данном случае только коробка
Лучше это
у этого площадь контакта слишком мала.
Вверху ПУЭ уже процитировали, каждый кто не хочет делать как надо вправе самостоятельно сделать как "удобней" естественно на свой страх и риск.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.